# Effekt?
Author: [Borttaget]

Jag vill kolla med er om jag tänker rätt;

Jag funderar på en ny ugn som drar 10kW trefas, räcker det då med 3st 16A säkringar?

## Comment 1
Author: [Borttaget]

Det bliver väl dryga 3,5 kW per fas så det räcker ju

## Comment 2
Author: [Borttaget]

Blir det inte 16\*3\*380 watt totalt?

## Comment 3
Author: [Borttaget]

Det är väl 16 gånger 230 =3680W gånger 3 =11040 W

## Comment 4
Author: [Borttaget]

Men trefas är väl 380 volt?

## Comment 5
Author: [Borttaget]

Jo men jag menar att det ligger 230 V på varje fas. Huvudspänningen är 400 V och spänningen på fas är 230 V.

Kolla länk

[http://apachepersonal.miun.se/~bornor/industri/Fo6.pdf](http://apachepersonal.miun.se/~bornor/industri/Fo6.pdf)

## Comment 6
Author: [Borttaget]

Aha, viktigt att känna till, tack! Kommer en elgubbe imorgon, får se om det går att säkra upp och om det är trefas i mitt lider som ska bli ny verkstad.

## Comment 7
Author: Ride84XL

Hur gick det förresten? Det går ju att plocka ut 11 kW från 3 x 16 A så det är ju inget problem för en 10 kW ugn. "Lider" förresten - vad menas med det (typ friggebod eller liten lägenhet?)

## Comment 8
Author: [Borttaget]

Jo, elektrikern ska komma nu i veckan, enligt honom går det att säkra upp till 20A. Lider betyder väl uthus helt enkelt?!

## Comment 9
Author: [Borttaget]

Lider är ett gammalt ord som avser uthus utan golv och med endast 3 väggar. Jag tror att det används ännu på landsbygden i Sverige (ordet altså) hörde det någon gång på 80 talet i den sörmländska landsbygden.

## Comment 10
Author: [Borttaget]

Aha, så gammal är jag inte! Ska skriva uthus i fortsättningen, tack för rättelsen.