# Koppling till ugnsstyrning
Author: Glas&Lera

Detta är hanen till denna ugnsstyrning. Honan saknas på Chematec ugnen. Någon som vet var man kan hitta en sådan eller kan man koppla kablarna på annat sätt?
Göran

## Comment 1
Author: Bo§e

Hej,

Styrningen är av fabrikat Jensen (Typ PA), och den har också en gammal Jensen-kontakt.  (se schema)

Det är osäkert om den typen av kontakt går att få tag på längre, så det kan bli fråga om att byta både han- och honkontakten till något "modernare".
"Fastanslutning" avrådes...!

Jag skickade dig ett PM, så att du kan komma vidare på ett säkert sätt. 

**Viktigt!** 
Din styrning "skickar" en 24 V signal till kontaktorn (vilket inte är så vanligt), så du **måste** kolla ugnens kontaktor, och byta den till en 24 V-typ, om nuvarande kontaktor skulle ha 230 V spolspänning.....

## Comment 2
Author: Sintring

#0
Hej Göran,
En av mina kunder har en sådan kontakt (som inte används) på sin ugn

Skicka dina uppgifter till mig så kopplar jag ihop er
070-6975332
erik.sintring@gmail.com

## Comment 3
Author: Bo§e

#2:  Bra tips, men kom ihåg att det krävs särskilda verktyg för att montera kablar i sådana kontakter, och att göra en brutal "skarv" på en givarkabel leder till felaktigheter...