# Hur har ni löst elfrågan
Author: minx

Jag är på jakt efter min första keramikugn och vill ha en lite större variant MEN efter att ha rådfrågat elektriker så anser han att en elugn på 16 kwh är något som garaget inte klarar utan att man ev. måste byta både säkringsskåp säkringar och ev. elabbonemang.

Hur har ni andra löst problemet med elen??

Vi har ett nybyggt garage på 140 kvadrat som jag tänkte ha ugnen i. All el är nydragen och 3 fas finns. Säkringarna är bara på 3\*16 amp.

\*suck\* Det känns så trist om det ska falla på nått sånt.

En ugn på 16 kwh drar den verkligen så mycket hela tiden eller är det bara när man har igång den på max??

## Comment 1
Author: lotta2

De flesta ugnar kör ju på och av och är mest på för fullt när det börjar bli jobbigt för den att gå upp i temp snabbt. Mina kör på för fullt från omkring 1000 gr till maxtemp och då ser jag till att styra den tiden så jag har så lite som mörjligt igång av elen för att det inte ska bli överbeslastat på ngn fas. Innan 1000 gr har jag aldrig problem ens om vattenkokaren tvättmaskinen och spisen och micron är igång samtidigt...

## Comment 2
Author: helenahenstedt

Det finns en tråd som heter nåt med att tänka på vid ugnsköp. Kolla där. Och en tråd om ugnsvolym från Bruzapetra, där står en del. Sök på ugn så hittar du kanske mer. Eller el. Kolla in Bränning av keramik och verkstad/utrustning, kan tänka mig att det står en del där också. Och efter nyår vaknar nog en del mer kunniga om du har tålamod...

## Comment 3
Author: LarsT

3 x 16 A räcker tyvärr bara till för 190-210 liter beroende på hur välisolerad ugnen är. 16 kW är ganska mycket och kräver 25 A säkringar, räcker då för upp till 270-290 ltr nånstans. Men 200 ltr är ju relativt mycket ugn på alla ledder ? Klart, det är för lite för monumentala utsmyckningar, men det är väl sällan man råkar på sånt ....?

Som Lotta säger går ugnar antingen på max eller inget, av och på, hela tiden. Så halv effekt betyder eg. att ugnen går på max men bara halva tiden. Det skulle gå att styra ner effekten med elektronik men det hjälper ju inte då man behöver full styrka för att komma upp i hög temp.

## Comment 4
Author: hansw

Hej! Jag byggde en ugn i vårt garage. Ugnen är på 330 liter.

Jag var då tvungen att höja Huvudsäkringarna tre st till 25A.Det blir lite dyrare grundavgift gentemot 16A som jag hade tidigare.

Trefaseffekten P Watt= Huvudspänningen E   x strömmen I  x 1,732.

Alla tre faserna ger inte full effekt samtidigt utan det blir ett medelvärde roten ur tre  = 1,732.

Så i ditt fall    :  16000W=400 V x  I  x 1,732.    I = 23A

Så om du låter elektrikern säkra upp till 25 A i ditt stora garage så kan Du med liten marginal köra Ugnen som drog  23A eller

16 kW.

Skillnaden i grundavgift mellan 16A o 25 A är överkomligt o när Du sen kan köra Ugnen o ha roligt med den utan att säkringarna går ,så uppväger det ju allt ihopa. Det är så ibland att man måste ta vissa beslut! Säkra Upp men låt Elektrikern göra detta.

Jag har en hel villa som ska samsas med ugnen ibland 10 tim. i stöten. RESTRIKTIONER:  Varmvatten avstängt, ingen ugn igång i köket., Elementen avstängda.mm.

16A grundavgift/år = ?

25A grundavgift/år =1123:50. Tekniska Verken Linköping.

Hans W

## Comment 5
Author: minx

Tusen tack för alla svar.

Jag hade TUREN att idag få tag på en lika stor ugn med betydligt mindre krav på elen. till betydligt lägre pris dessutom. Är ju nybörjare så jag borde klara mig ett bra tag på 130 liters ugn :)

Den som var på 16 kwh var en ungefär lika stor ugn det är det jag tycker är så märkligt.

Oj oj vad jag kommer peppra er med dumma frågor nu när jag ska börja bränna... Ber redan nu om ursäkt i förebyggande syfte....

## Comment 6
Author: Hubert

....och som firma har man rätt till billigare el....står någonstans här i forumet mer detaljerat om hur man går till väga.