Elementspänning

Monicas ugn

 Om elementspänningen är 400V så stämmer ju inte kopplingsschemat

enl. inlägg # 30

Annons:
Record
6/1/15, 11:03 PM
#1

Svårt förstå vad du menar, kanske du skulle varit med i den tråden med frågan.

I England är spänningen i 3-fas systemet 410V AC mellan varje fas, spänningen till nollan blir då 240 V AC. Elementen får anpassa sig till detta genom att utveckla mer/mindre effekt/st genom sitt motstånd . Kanske har du en sådan ugn?

Bo§e
6/1/15, 11:19 PM
#2

Det är en gammal ugn, och de angivna strömsiffrorna är beräknade mot 380V, eller 220V fasspänning. Det framgår också av typskylten.

Elementens snittamperetal är 10,59 A per fas, och Y-kopplingen ger ca 6,99 kW  vid 220/380 V, och det stämmer bra mot den angivna effekten 7 kW.  Nästan mitt i prick !