Effekt?
Jag vill kolla med er om jag tänker rätt;
Jag funderar på en ny ugn som drar 10kW trefas, räcker det då med 3st 16A säkringar?
Det bliver väl dryga 3,5 kW per fas så det räcker ju
Blir det inte 16*3*380 watt totalt?
Det är väl 16 gånger 230 =3680W gånger 3 =11040 W
Men trefas är väl 380 volt?
Jo men jag menar att det ligger 230 V på varje fas. Huvudspänningen är 400 V och spänningen på fas är 230 V.
Kolla länk
Aha, viktigt att känna till, tack! Kommer en elgubbe imorgon, får se om det går att säkra upp och om det är trefas i mitt lider som ska bli ny verkstad.
Hur gick det förresten? Det går ju att plocka ut 11 kW från 3 x 16 A så det är ju inget problem för en 10 kW ugn. "Lider" förresten - vad menas med det (typ friggebod eller liten lägenhet?)
Jo, elektrikern ska komma nu i veckan, enligt honom går det att säkra upp till 20A. Lider betyder väl uthus helt enkelt?!