Säkringen går vid ca 500 c

Hej har en äldre ugn jag körde igång som flyttats till annan fastighet, ugnen har ganska fräscha element som inte för så länge sen bytts, körde en provbränning på 950 c men säkringen gick vid ca 500 c. Slog av all annan el på fastigheten och körde igång programmet igen, säkringen gick igen vid ca 900 c. Har 3 fas 16 amp och ugnen har effekt 15 kw. Gissar att jag måste säkra upp till 20 amp.. Eller utifrån beskrivningen, vad tror ni?

Bo§e
0
#1

Om ugnens effekt är verkliga 15 kW, hamnar du på ca 21,7 A belastning, och då räcker det inte riktigt med 20A säkringar, utan det krävs 25A.

Men om ugnens element är litet slitna, kanske du klarar dig med 20A….med ett nödrop….


"Don't Panic" (Douglas Adams)

Mould
0
#2

#1: Tack Bosse för snabbt svar! Vi kollar upp det med elektrikern.

Bo§e
0
#3

#2: Ja,….bra att mäta upp ugnen verkliga effekt, om det hänger på ett hår…..

Men en vacker dag skall ju elementen bytas…


"Don't Panic" (Douglas Adams)

  • Redigerat 2024-03-13 11:06 av Bo§e
Mould
0
#4

Ja, nu har jag fixat en annan handske som klarar mer kräm i strömmen och dragit en kraftigare kabel som fixar 25 amp som jag som mest kan få ut nu. Testar ugnen nu och just nu passerar den snart 400 c.. spännande!

Bo§e
0
#5

Håller tummarna…🙂


"Don't Panic" (Douglas Adams)

Mould
1
#6

Tack Bosse, ser stabilt ut, nu uppe på 895 c.. Den gamle Nabern från 1978 ser ut att stå pall..