Keramik iFokus

Keramik

Etikettutrustning
Läst 273 ggr
Salakent
0

Anslutning av ugn

Har en Nabertherm ugn som ska anslutas 230v 16a och är på 3600w det blir stor belastning på en fas. Undrar om det går att bygla om till 2 faser. Den har slingor på höger och vänster sida kopplade i en serie, styrdonet är s7
Hoppas att jag förklarade förståelig och får ett svar av någon som kan.

ler
0
#1

Om det är kopplat i serie så får du väl ett annat motstånd på varje element så det blir ju kanske inte så bra

Salakent
0
#2

#1: Det är 4st elementslingor som är snurrade runt 4st keramiska stavar, men är bara en lång tråd med början och slut.
En uppsättning på höger sida och en uppsättning vänster sida som då är kopplade i serie. Då blir det två ändar där det ansluts 230v en fas och nolla samt jord punkter.

ler
0
#3

Ja det är ju då kopplat i serie som du skriver så jag kan inte se hur det ska fungera att köra dom parallellt? Det blir ju en enorm belastning på varje enhet men kanske någon annan har en lösning?

Bo§e
0
#4

Ja, som ler säger blir det problem med effekten.

Alla fyra elementen har ett sammanlagt motstånd på ca 14,7Ω. Jag utgår från att det är 4 likvärdiga element.

Om man halverar, får varje elementpar ca 7,35Ω

Om man matar varje elementpar med 230V, skulle de få ca 7,2 kW effekt per par…!….vilket i sig är abnormt mycket, och de skulle förstås inte hålla.


Om vi leker med tanken att sänka spänningen, skulle den behöva sänkas till 115V för att ugnen skulle få 3600W (2 x 1800W) effekt.

Om jag har räknat/tänkt fel här 🙃, får ni gärna korrigera den här översiktliga beräkningen.

Vilken Nabertherm-ugn är det…? (typ, på typskylten)


"Don't Panic" (Douglas Adams)

  • Redigerat 2026-06-29 21:25 av Bo§e
ler
0
#5

Nej du har nog inte räknat fel, om inte jag också har räknat fel förstås.

Salakent
0
Bild 1. Klicka för att öppna i full storlek.
#6

Bild på typskyllt

Bo§e
0
#7

#6: Ok, men där står ju 400V, och inte 230V.
Det kan betyda att ugnen trots allt matas från två faser, som ligger "mot varandra" och därmed skapar 400V.

Det borde synas, om du tittar på ugnens anslutningskabel.
Kabeln borde då vara en 4-ledare.

  • Jord (gulgrön)
  • Nolla (blå)
  • Fas 1 (oftast brun eller svart)
  • Fas 2 (oftast brun eller svart)

I så fall skall ugnen betraktas och köras som en 2-fasugn.

Titta på kabeln, men kontrollera gärna med någon yrkeselektriker.
Knepigt att de då anger "1-fas", samtidigt som "400V", men det kan vara ett äldre sätt att märka den här sortens koppling av 2 motliggande faser. (?)


"Don't Panic" (Douglas Adams)

  • Redigerat 2026-06-30 12:12 av Bo§e
ler
0
#8

Låter logiskt Bosse🤩

Bo§e
0
#9

Om alla element ligger i en serie, som matas med en fas "från varje ända", stämmer funderingarna i #7. Då är det trots allt en 2-fasugn.

Om däremot hela elementserien matas med en fas från ena ändan, och är ansluten till nollan i den andra, är det 1-fas.
Men det rimmar inte med 400V-angivelsen…!

Att kolla anslutningskabeln borde ge en första indikation om hur det ligger till.


"Don't Panic" (Douglas Adams)

  • Redigerat 2026-06-30 12:35 av Bo§e
ler
0
#10

Nej det är ju inte möjligt med en fas och 400 V

Bo§e
0
Bild 1. Klicka för att öppna i full storlek.
#11

Men vänta nu…..det blir mer intressant…🙂

Om elementserien är beräknad till att ge 3600W vid 400V (2 motliggande faser), får vi ca 9A belastning per fas.

Om samma elementkrets kopplas som 1-fas 230V (mot nollan), får vi samma effekt (3600W), och drygt 15A belastning.

Detta borde då betyda att samma elementsats kan användas till såväl 1-fas som 2-fas, förutsatt att man inte "delar" serien, utan behåller seriekopplingen intakt.

Det vore bra om någon kunde bekräfta eller motbevisa dessa funderingar….
Det kan vara så enkelt att man faktiskt kan koppla ugnen på två sätt, och att den instämplade 1:an på typskylten betyder att just denna ugn levererades som 1-fas-kopplad från början…..

En elektriker kan säkert snabbt konstatera hur det ligger till.


"Don't Panic" (Douglas Adams)

  • Redigerat 2026-06-30 13:40 av Bo§e
Bo§e
0
#12

#11: Har tänkt litet till, och ovanstående (#11) går inte riktigt ihop (skämskudde…😬), men frågan kvarstår:
Är elementsatsen beräknad till 3600W vid 230V, eller vid 400V, som typskylten antyder…?


"Don't Panic" (Douglas Adams)

  • Redigerat 2026-07-01 13:51 av Bo§e