Delad ventilationskanal i verkstad
Hej!
Jag kommer att ta över en källarlokal som är keramikverkstad sedan tidigare. I väggen i ugnsrummet finns en kanalfläkt Östberg CK 160 B monterad, som är ansluten med ett spirorör till ugnens frånluft.
Skulle det vara möjligt att sätta T-rör och spjäll för att kunna använda samma fläkt via separat spirorör till ett dragskåp/sprutskåp jag bygger själv? Eller finns några fallgropar kring det?
Det kan fungera, särskilt om röret till dragskåpet inte blir alltför långt, så att det blir för stor kapacitetsförlust.
Men du måste montera ett spjäll (eller kanske två), så att du kan välja funktion, så att inte luften tar en oönskad väg, när du gör det ena eller det andra.
Spjällsektioner till spiro finns, som t.ex. det här .
"Don't Panic" (Douglas Adams)
- Redigerat 2025-02-26 23:49 av Bo§e